2023年9月3日 国网蒙东电力所属通辽供电公司在进行500千伏科尔沁变电站扎科1号线5043开关 扎科2号线5053开关合闸电阻拆除施工时 5043开关A相电流互感器二次电缆线芯端部绝缘胶带脱落 二次电流回路两点接地 线路差动保护动作 造成5042开关 500千伏扎科1号线跳闸 该事件暴露的问题是
【参考答案】
答案:该事件暴露的问题可能包括但不限于:1. 施工管理不严格:在进行高压设备施工时,应严格遵守作业规程,确保所有安全措施......